工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
mlsyg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 196 點
下載積分: 525 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2022-03-16
查看mlsyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-24 21:50
我樓上的說的不錯,兩個變壓器穩定性高,投入也小