工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 22:09
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流
400KVA的額定電流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。
    不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。