現我有一臺Q03UDE CPU和Q172DS 基板使用Q312DB
以上皆為新品
軟體為GX WORK1.77F 和MT DEVELOPER 1.56J
現在沒有接上伺服馬達J4W3的光纖通訊線
由於在下並未使用過多CPU亦未使用過J4系列
煩請各位教我如何去設定調整
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-04 09:41
昨天花了一些時間大致上摸索出一些東西
1、兩個CPU在多重CPU設定要一致,Q03ude使用GX設定,Q172用MT
2、Q172DLX,Q172DEX,Q173DPX這些運動控制用的模組不能裝在SLOTS 0~2

現在尚未連上伺服控制器及馬達
所以一些運動部分尚未設定