樓主  發表于: 2013-06-03 22:04
圖片:
這臺機器是背光組裝機的一個簡易圖,第一站投料后,后面的工位針對剛投入的料進行處理。停止運行后,剩余的料將繼續做完。如果其中一個工位出錯了,用PLC編程如何很好的使用一個按鈕來處理故障,故障工位進行相應動作后,并繼續動作呢?另外其中一工位出現移位時,在不停止自動運行狀態的情況下,如何單獨針對故障位進行單一調試后,再進行自動繼續動作呢?在故障出現后,我們把用來繼續動作的按鈕叫作重試或復位按鈕,并且重試按鈕在自動運行的過程中也可以作為暫停動作使用。請教各位老師在處理故障和單一調試和暫停繼續的操作上,如何通過程序來處理呢?求指點
[ 此帖被gali1120107在2013-06-14 21:25重新編輯 ]
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-04 17:57
你程序需要使用移位指令 而且還不是一個  1 需要一個完全OK時運行的移位程序  2需要一個故障錯誤時運行的移位程序 3需要一個開機時第一個工位動作其他工位不能動作的移位程序,并且使用這個移位程序做清料的一個時序。暫停的話就是在移位程序動作的時候增加條件 如果條件OK,程序繼續移位,如果NG 程序暫停
樓主留言:
你說的很有道理,在自動運行不停止的情況下可以,單獨調試,我想不單獨寫手動程序,我又怕搞混淆了,程序顯得比較亂,不知道你有什么好方法沒?之前我是用走到某一工位時寫一個值,作為判斷走到哪一步,因為做的事單一的一個工位,不知道你有相關程序示例沒?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 熱心助人!
  • 電氣交流群:107855191