圖片:
這臺機器是背光組裝機的一個簡易圖,第一站投料后,后面的工位針對剛投入的料進行處理。停止運行后,剩余的料將繼續做完。如果其中一個工位出錯了,用PLC編程如何很好的使用一個按鈕來處理故障,故障工位進行相應動作后,并繼續動作呢?另外其中一工位出現移位時,在不停止自動運行狀態的情況下,如何單獨針對故障位進行單一調試后,再進行自動繼續動作呢?在故障出現后,我們把用來繼續動作的按鈕叫作重試或復位按鈕,并且重試按鈕在自動運行的過程中也可以作為暫停動作使用。請教各位老師在處理故障和單一調試和暫停繼續的操作上,如何通過程序來處理呢?求指點
[ 此帖被gali1120107在2013-06-14 21:25重新編輯 ]
410627175
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 342 點
下載積分: 11084 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2012-05-13
最后登錄: 2024-12-13
查看410627175的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-04 22:28
《你有什么好的方法沒?每個工位安排有手動模式,半自動模式,自動模式.要求在自動模式暫停的情況下可以進行單個工位完整動作的半自動運行,可以半自動暫停和繼續.調試完成后可以再自動運行.用步進指令感覺比較混亂程序會不會容易出問題》
我覺得不會,可以用步進指令的特殊繼電器停止,在每個工位再做手動,