女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-08 12:01
圖片:
22KW電機變頻運行,有沒必要加星三起動,直接起動行不行,有什么影響?變頻器要不要加電抗器?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-10 23:25
通常來說,有沒必要星三角起動,要看供電方是否能提供足夠電源容量。
若采用變頻器起動,沒必要加星三角起動。
若采用工頻,變壓器余容量小于60KVA 以下加星三角 起動很有必要。
吉圓電氣 QQ751673698