單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路!!!
475856135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 139 點
下載積分: 591 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2014-07-28
查看475856135的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-30 23:07
有沒有必要加自鎖啊 都是按下瞬間得電 松開后部分就沒有電了