0.7A電流(感性負載),我想用微型互感器檢測加光耦,通過光耦給plc的輸入端,用plc監控負載有沒有在工作,應該怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,請各位詳解,最好有圖,謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
cdm560221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2017-11-18
查看cdm560221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 15:35
電流互感器的二次側并接一個電阻,同時在并接一個整流橋,將一個電位器和一個電阻串聯起來接在整流橋的輸出端,將一樓提供的光耦電路的輸入端接在電阻的兩端,通過調節電位器可在電阻兩端得到5V電壓,負載工作時,有5V電壓通過光耦給PLC提供信號,負載不工作時,無信號輸出。參數自行設計。注意:電流互感器二次側工作時千萬不要開路,有高壓。注意安全!