氣缸磁性開關,一根24v電源,一根去p lc ,磁性開關上的指示燈怎么亮的,就是有24v電源嗎?這兩根線,不都是正極嗎?拆掉開關,氣缸會漏氣嗎?或者說,可以單獨更換開關嗎?

qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-17
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 20:34
四樓說得對,原理就是那樣,磁性開關多數是安裝在氣缸上面的的兩頭,與內部活塞頂部的磁體接近時,接通磁性開關,磁性開關有無,氣缸是不會漏氣的。