yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
請教各位: 在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教! |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
可以的話換一個編碼器看看,或將編碼器放近點試試看,或放在其他PLC上看看 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|