女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 14:14
請教各位:
  在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而過
jyw2896
共同學習,共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 412 點
下載積分: 2683 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2024-08-17
查看jyw2896的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-31 06:15
關閉電源前斷開高速計數程序
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
  • 天無盡頭,學無止境!