女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因為信號線跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
小貓木魚丸
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小貓木魚丸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 13:56
之前碰到過感應電勢達到180的。。。樓主注意,別絕對,這事情也有可能