女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因為信號線跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-21
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 12:52
我覺得,如果你想讓我幫你解決的話,首先你要把你的圖紙提供給我們~~~一般接近開關,就算是國產的也不是那么容易壞~~動不動就擊穿~~~這個其實屬于比較大的問題,按照我的看法1,你先檢查下你的接地!2,你檢查下,你的相關電源,在工作的時的電壓!不要把事情簡單的想成換東西那么簡單!有時候換了很多,最后發現接線有問題,那么就造成了不必要的損失