1 檢查電柜周圍環境,利用溫度計,濕度計,記錄儀檢查周圍溫度-10°C~+50°C,周圍濕度90%以下,是否凍結。
2 檢查全部裝置是否有異常振動,異常聲音
3 檢查電源電壓主回路電壓是否正常
4 拆下變頻器接線,將端子R, S, T, U, V, W一齊短路,用DC500V級兆歐表測量它們與接地端子接地端子間的絕緣電阻。應在5M歐以上,加強緊固件,利用觀察觀察元件是否有發熱的跡象。
5 檢查端子排端子排是否損傷,導體是否歪斜,導線外層是否破損。
6 檢查濾波電容器是否泄漏液體,是否膨漲,用容量測定器測量靜電容應在定額容量的85%以上;檢查繼電器動作時是否有“Be,Be”聲音,觸點是否粗糙、斷裂;檢查電阻器電阻器絕緣物是否有裂痕,確認是否有斷線。
7 檢查變頻器運行時,各相間輸出電壓是否平衡;進行順序保護動作試驗、顯示、保護回路是否異常。
8 檢查冷卻系統是否有異常振動、異常聲音,連接部件是否有松脫。
接線端子 www.nachi.com.hk