女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

提蘇524
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2020-12-09
查看提蘇524的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-02 19:49
現在做的這個項目,發現總是停電,一停電在上電不復位下就不能正常工作,想用PLC做個斷電報警在中控室顯示,我想了半天也沒琢磨出辦法來,只能斷電輸出個0(中控室讀0報警),上電就輸出個1,可我想斷電后0一直保持住(不管這邊上不上電變不變1),只有人工在中控室按下復位按鈕后才將指示燈熄滅,然后再通過0、1的狀態來報警控制,各位有什么用PLC控制的辦法嗎?
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 20:00
不是有斷電保持繼電器嗎?