我靠 不會吧 那樣也能用? 沒有信號線,咋個控制? 神人。反正我是沒試過 |
|
---|---|---|
|
歡天喜地
級別: 略有小成
|
呵呵,是位普通工人換的,我當時看到時就拍胸口說“這樣肯定不能用了”他說可以正常用啊,我就看了一下還真的可以哦。不信你也可以試試。我也覺得不可能!但是現在真的在用! |
---|---|
|
歡天喜地
級別: 略有小成
|
請問是什么原理?能解釋下不?怎么形成回路的? |
---|---|
|
hjd105
級別: 略有小成
|
NPN型 的傳感器在接收到信號時,傳感器信號線和傳感器的電源負極是接通的,用表量的話信號線接表黑棒。傳感器電源正極接表紅棒會有24V的電壓。這時就相當于一個二線的傳感器了。 [ 此帖被hjd105在2013-08-15 09:57重新編輯 ] |
---|---|
|
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
|
我覺的是不可以用的.以前用三線代二線,.一般都是三線的棕色接二線的棕色,三線的黑色接二線藍色,而三線的藍色接機臺的外殼,這樣就可以正常使用.你說的這種方法要是真的能用的話,那我真的還是要試一下. |
---|---|
|
ihzgnay
級別: 探索解密
|
PLC輸入點也是24V能給三線的供電,但負載能力不強.當傳感器不工作時.維持電流很小.不能讓PLC的輸入點導通工作.當有觸發傳感器的條件時.些時傳感器的工作電流會增大.由于輸入點負載能力很小,所以電壓會降低從而進入工作狀態了.只供參考. |
---|---|
|