圖片:
圖片:
圖片:
plc輸入點,原本是NPN兩線的傳感器換NPN三線傳感器直接接兩根?
原本用的是兩線的歐姆龍接近開關,壞了。神人換了個三線的。三線的感應器棕色和藍色不是電源嗎?黑色是信號線!他將三線感應器的棕色接原來兩線的棕色(輸入點),三線感應器的藍色線接原來兩線的藍色(N24)。黑色不接。這樣也可以正常使用。我只想問一下,棕色和藍色不是電源線嗎?怎么形成回路?NPN的黑色線和N24存在一個開關。不是這樣的嗎?我看了說明書,棕色和藍色確實是電源。電子電路不是很懂,求解!
不知是我表達得不夠好還是怎么回事,有很多沒看懂我的意思。現在拍了幾張圖,一個是原來的型號和換上去的,都是歐姆龍的,PLC是基恩士的。黑色線沒有接。已經用了兩個多月了,不知這樣長期使用有什么影響?
[ 此帖被歡天喜地在2013-08-13 21:10重新編輯 ]