fffgggccc123
級別: 探索解密
|
描述:這是主程序
圖片:
描述:這是子程序
圖片:
描述:這是PTO 控制字節
圖片: 小弟編個小程序,要求接通 I0.4 后,Q0.0發出 500微妙為周期的脈沖,脈沖數由VD100中的數據決定,請問我這就算編完了么? 開機后,Q0.0至零,好像是關閉進程圖像寄存器 然后我這樣行么? |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
嗯,謝謝老師的回答,我還有幾個疑問,望您能解答: 第一,您的程序,用的中斷,如果用子程序行不行; 第二,上升沿觸發PLS,那就是說不用保持住PLS前的通路?只要接通一次,Q0.1就會發送1000個脈沖數?直至1000個發送完? 第三,M0.2干什么用的,貌似您給我的程序里沒有體現出來。 第四,您用的Q0.1那個點,用的是PTO功能,我一直以為Q0.0才能控制PTO,Q0.1是控制PWM的,我理解錯了,那兩個點都能實用PTO和PWN是么? 第五,如果按了上升,不按停止不能按下降是么,即使脈沖已經發完了? [ 此帖被fffgggccc123在2013-08-13 15:20重新編輯 ] |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
參考5樓的程序,自己編了個上升,下降,回原位,停止的程序,沒用子程序和中斷,有什么問題么? |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
描述:符號表
圖片:
描述:網絡1
圖片:
描述:網絡2
圖片:
描述:網絡3
圖片:
描述:網絡4
圖片:
描述:網絡5
圖片: 看來發程序沒人看阿,程序截圖來啦~~~~程序哪里有問題望指出,謝謝了 沒有用中斷或子程序 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
3樓已經指出不對了,我那個程序里的VD100的數,每個掃描周期都變為1000了,所以變成是發不完的脈沖了,而且沒有設定方向 |
---|---|
|