女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 17:00
我這有一個西門子224XP用做主站,CPU222用做從站連接兩個EM231,現在想把七個傳感器的數值在主站上讀取,現在做了個程序,可是MODBUS不能通訊上,求高手給看看程序哪寫錯了
[ 此帖被把風的蝸牛1在2013-08-13 14:00重新編輯 ]
附件: MODBUS.rar (30 K) 下載次數:134
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 23:56
程序沒有什么問題,估計是站號設錯,主站設2#,從站設3#試試,讀的時候是讀3# 多試試
樓主留言:
還是不可以的  不過非常感謝你的回答
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(把風的蝸牛1) 熱心助人!