樓主  發表于: 2013-08-17 17:40
圖片:
各位師傅:
請教個關于威綸觸摸屏編程的問題,就是用一臺MT6056i的觸摸屏通過RS485直接連接三個臺達VFD-M的變頻器(MODBUS-RTU格式),比如做個更改運行頻率的按鈕應該怎么設置啊?
主要是這個按鈕怎么來控制是改變哪臺變頻器的頻率,也就是怎么區分變頻器的站號?

(附圖是臺達變頻器的MODBUS地址)
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-28
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 19:52
終于弄明白了:
威綸的地址格式為:“N#X"
其中N代表站號,#分隔符,X為MODBUS地址。