樓主  發表于: 2013-08-20 19:26
我有一個系統  變頻器控制一臺電機變頻器輸入單相220V 電機是三相1點5千瓦  有一天電機燒了。電機上的接法是三角形  廠方的解注是前面是220V要提高電機的轉速是接三角形  我請大伙討論一下!!!!!!
903636024
吃到老  學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 202 點
下載積分: 704 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2020-04-24
查看903636024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 11:51
轉為三角接法后  相電流變為原來的1.732倍(電機每根繞組電流為原來1.732倍)   線電流為原來的3倍  功率加大3倍  轉速不變