女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

曾城
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 114 點
下載積分: 6091 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-08-13
最后登錄: 2018-09-27
查看曾城的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-22 21:44
我剛開始學習HMI很想知道三菱PLC里的記數C和D怎么與HMI對應的或怎么使用的?比如我可以直接用PLC里的X/Y作為狀態顯示或控制他們,但記數還有其他的怎么聯系起來!望賜教!謝了!
[ 此帖被曾城在2013-08-22 21:50重新編輯 ]
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-22 23:09
比如 LDP  X1
         OUT  C5  D200
         LD    X1
         MOV  C5   D10
        
       在HMI里做個數值輸入與顯示D200,D200是設定值,在做個數值顯示D10,D10顯示當前值