加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。

設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的

設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態


這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案?

謝謝各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ]
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 387 點
下載積分: 4254 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-09
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-28 09:36
溫控表+固態+加熱器+加熱器斷線報警器   UL12RTU.pdf (1391 K) 下载次数:20    WINGOLG加熱器斷線報警器.pdf (2522 K) 下载次数:18