女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cp1123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-10-09
查看cp1123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 13:59
如果FX2N-1PG 設定以脈沖為單位
K26內所存儲的 是否是 伺服電機實際接收到的脈沖數
假如發送了10000脈沖 受干擾影響伺服電機直接收到9990個 那K26是不是9990
cp1123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-10-09
查看cp1123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 21:31
就是說 這個K26 當前位置不是非常可靠~
想要知道實際值 只能PLC和伺服驅動通信嗎?
cp1123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-10-09
查看cp1123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-02 13:57
做通訊和加高速計數模塊 有成本差距啊
cp1123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-10-09
查看cp1123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-05 09:07
版主大大 請明示