bigluo
級別: 家園常客
|
最近準備用MT500連接松下的PLC,出于成本考慮,PLC沒有時鐘模塊,由觸摸屏在上電時將時鐘寫入到PLC的寄存器。 觸摸屏的時鐘格式是BCD碼,而松下的時鐘貯存格式是二進制,而且是一個字里面貯存年/月兩個內容,這樣就要使用二進制轉換。 我的宏指令是這樣的: Macro_Command main() short iYear, iMonth, iDay, iHour, iMinute, iSecond short iTemp //取得年月日 GetData(iYear, RW_Bcdplc, 60005, 1) GetData(iMonth, RW_Bcdplc, 60004, 1) GetData(iDay, RW_Bcdplc, 60003, 1) GetData(iHour ,RW_Bcdplc ,60002,1) GetData(iMinute ,RW_Bcdplc ,60001,1) GetData(iSecond ,RW_Bcdplc ,60000,1) iTemp = 0xFF And iYear SetData(iTemp ,RW_Binplc ,0,1) End Macro_Command 在iTemp = 0xF and iYear這一行,本來是想得到數字8的,沒想到結果竟是1! 想來想去,這是不是因為宏解釋器把AND作為了布爾運算符了? 這該怎樣解決呢? 謝謝了! |
---|---|
|