各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-05-21
查看yxoht的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-11 16:14
工業上我也不建議用零線進空開的,我吃過虧,曾經有一回我們到一個單位調試設備,就是四線進空開的,結果送電后,一開機就跳閘,后來我把他們空開的零線保護線圈給挑了,當然空開只是管我們的一臺設備。
東凌