把這個程序的子程序用中斷指令I(lǐng) 中斷子程序P1怎么實現
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 09:48
看懂你的意思了,這你使用X24接通去調用子程序P1 ,你想用中斷去調用子程序的話,有幾種方式,一個是外部中斷,一種是內部時鐘定時中斷,還有高速計數器中斷,外部中斷和條件接通去掉子程序差不多,但是內部定時器中斷的是不受掃描周期的影響,達到定時的時間后就去執行中斷程,高速計數器中斷器達到計數個數后產生中斷。一般在三菱中外部中斷I000,I001分別表示下降沿和上升沿接通。I6** 中** 就表示中斷的時鐘。關于中斷指令的詳細資料可以參照變成手冊啊,自己看了就懂了。 工控交流群QQ314713368