女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 19:12
用一個普通的380V變220V的變壓器通過逆變升壓到380v來做一個把變頻器缺相保護功能去掉的3相380v7.5KW的變頻器的電源行不行?可以的話變壓器應該選多大的?加一個負載為7.5KW的水泵又該選多大的?
[ 此帖被協手闖天下在2013-09-12 20:17重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 09:39
15KVA的就行。。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(協手闖天下)