女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制
檢測1-150NM
用伺服做驅動
扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ   15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩
怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢
現在PLC可以高速處理頻率嗎
還是一定要PCI卡才可以處理呢
還要高精度扭矩輸出
1秒1000次高速輸出扭矩

遇到大的麻煩了
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 08:36
1秒1000次的數據輸出,那么就是PLC,1ms就要采集一次扭矩,如果按照1個數據是4個字節的32位小數來計算話,PLC暫存10秒內的緩存數據,那么就要1000 * 10 * 4 = 40000個字節,一般小型PLC根本沒有這么大的數據存儲空間,所以PLC做很難,
建議你還是用專門的數據采集卡來做,配合上位機軟件來做,如LABVIEW