女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-21 18:10

                                                                                


K2600使能高速計數器。。。。。因為有輸入脈沖的原因所以輸入并聯P1的輸入點,作用是P1用來檢測1S內是否有動作。,。。《機器運料比較慢,所以取1S用來檢測空位》    T1工作說明空位了,空位就把數據傳送比較,和復位高速計數器清零等等






用一個感應開關,充當開始和停止,還要檢測數據。。。頭都大了,求思路














                                    
[ 此帖被ufo6363在2013-10-22 18:10重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 13:02
光就你給出的圖片說明,如果這個傳送帶速度比較恒定,則可以采用你自己的那套思路。就是采用檢測開關的下降沿開始計時,當時間大于一定值則判斷為檢測結束。
至于檢測個數這個倒簡單了,結束采用你這個下降沿+1的指令(INC)。