樓主  發表于: 2013-10-28 18:53
最近編了一個s7 300與ABB變頻器DP通信程序,用S7 314PLC通過DP通信控制三臺ABB變頻器。各種常用的控制功能我倒是能編程出來并上機試過沒問題,不過有一個問題一直沒弄清楚。就是上機正常通信控制中,只要其中有一臺變頻器的通信出現問題,那么S7 314PLC的BF燈就會閃亮然后SF燈亮,整個系統就會停止 ,也沒法查詢是那一臺變頻器出現通信故障。不知道怎么編程序才能避免一臺變頻器通信出現問題就影響到整個系統停止,并能通過程序顯示是那一臺變頻器出現通信故障。望各位高手指點一下。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 22:48
能否把程序傳上來大家幫你分析一下,我這里的有一個314C-2DP控制8臺ABB變頻器運行的控制程序,任意一臺變頻器出故障后,SF紅燈常亮,BF紅燈閃爍,但是其它幾臺不受影響。
[ 此帖被liuhuaxing在2013-10-29 22:55重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-30 21:49
把300程序文件壓縮后,用下面瀏覽打開該壓縮文件,點點擊提交就完成了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-01 23:09
把讀寫通信程序集中寫到一個功能塊里,控制程序分三個功能塊和對應的數據塊
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-03 22:03
引用
引用第9樓kdwyg于2013-11-03 10:57發表的  :
請問s7300與mm420dp通訊時通訊板上綠燈滅黃燈亮是怎么回事?

總線有故障
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-03 22:16
引用
引用第7樓lirt于2013-11-02 21:02發表的  :


試加過OB86,OB87,OB122功能塊,但沒用,是不是OB86要編程調用SFC39,使DP從站出現錯誤調用OB86時禁用OB86功能塊?

共調用OB35    OB82     OB85    OB86   OB87  OB100   OB121 OB122 即可