我現在要用三菱plc控制步進,脈沖數,頻率都在維綸觸摸屏上輸入到寄存器,但是三菱控制需要輸入負的脈沖才會往相反的方向走,所以請問下維綸的怎么輸出負數或是不能輸出負數?謝謝啦!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 08:27
可以輸負數
低限要改成-,