女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shilinhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 194 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-12-25
查看shilinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-03 21:30
有個300的PLC上面的MMC卡不知道怎么被人拔了,現在換了一個新的上去,我以前程序有備份,請問下載的時候還要下載硬件組態嗎?變頻器的GSD文件沒有這樣下下去的硬件組態還能和變頻器通訊嗎?以前上傳硬件組態的時候看到的變頻器是PROFIBUS通訊的,可是都顯示的???號怎么辦?
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 11:29
聽樓上的!硬件組態肯定是要安裝的