女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

echochg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 147 點
下載積分: 809 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2017-12-23
查看echochg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-05 16:22
    公司進口了一臺就設備,PLC:c200hg,帶一個擴展口:C200HW-COM3-V1,觸摸屏:NT631C。生產中需要修改設備程序的參數,只能在觸摸屏上修改,因為步驟很多,要花時間并且容易出錯。我想用電腦直接連上PLC來修改參數,現在程序已經導出來,但是不知道存儲地址是哪些?參數該怎么改?在此請教大家。
    舉例:主軸轉速是400r/min,要改成200r/min,該怎么修改?謝謝。

gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-12-23
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-09 11:07
個人觀點,是不是寫在配方里的?