各位大神······來一來看一看~~~~~~~~幫幫小弟瞧一瞧~~~~~~~這個問題如何能解決
西門子S7-300輸出模塊沒有反應;具體現象是這樣;硬件組態程序塊~~~~程序下載后~~~監視程序~~~按下啟動按鈕~~~~程序I點有輸入Q點也有輸出~~~~~查看模塊對應的I點燈亮、但是Q模塊則無反應
個人嘗試解決的方法;
1;清空程序出新組態(模塊訂貨號都對CPU固件號也沒問題)---------問題沒解決
2;模塊拆出來重新一個一個安裝---------問題為解決
3;從其他設備拆塊CPU過來也不行,把原來的CPU裝到其他設備組態好之后就可以使用了  

請問有沒喲哪位大神可以指導下

崇拜高手
zjdzhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 859 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2024-09-04
查看zjdzhm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 11:33
看一下Q模塊的輸出COM點是否松動COM點上有無24V電壓,我以前也遇到過這樣的情況,
樓主留言:
COM點的24V和0V均正常