    我廠造粒車間用的造粒機生產的料條經過模頭擠出后,在經過水槽冷卻后,有切粒機切成粒子。
問題是這樣的:料條出來后溫度230多度,經過水槽給予降溫,現在我們的水槽補水和排水是全開放式的,造成水的浪費。我的想法是,用溫度控制補水和排水,但是需要液位穩定,就是不能突然溢水和水槽缺水。想了好長時間不知道怎么搞,想用溫控儀來控制電動閥門來補水和排水,用液位傳感器來保證液位,但是不想用這么多的東西。能否高手指點一下,假如用PLC的話,大概的控制思路是什么。
謝謝!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-11 20:25
二樓已經說明白了……………………