   PLC設置

程序


  
w60.01為0.1s脈沖
D32300 變頻器站號
D32301 向變頻器保持寄存器寫入數據
D32302 發送字節數
D32303 數據寫入到41004寄存器
D32304 需寫入的數據

D40為寫入數據SV值

以上方法不知哪里錯了,總是不能寫入運行頻率到變頻器的41004寄存器。請熟悉MODDBUS通訊的朋友指教。謝謝!
yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2024-10-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-27 13:29
變頻參數設置于PLC相同。運行方式為外部控制,運行頻率為通訊方式。
yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2024-10-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-29 11:35
引用
引用第3樓kadgai于2013-11-29 10:51發表的  :
你那個D32303不是應該傳送41004……40014這個地址嗎,……

寫錯了,是40014的。地址為40014-40001=13,轉換成16進制就是0D。
yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2024-10-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-29 11:37
感謝以上朋友關注!
yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2024-10-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-29 19:50
還沒能通訊上去,原程序中寫的就是40014,即0D。
yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2024-10-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-04 12:48
謝謝kadgai朋友!D700使用手冊中有說明的,參數編號+40001就是寄存器地址。