女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xadzka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 939 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-10-05
最后登錄: 2017-02-15
查看xadzka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 14:34
三菱模擬量塊FX-4ad的資料上寫它有32個存儲緩沖區,每個都是16位.但為什么程序都是寫[FROM K0 K5 D0 K2]這樣讀32位的格式?
為什么最后都是K2而不是K1,既然K5是第一個通道平均值存儲區它只有16位,那它當32讀出來以后放D0還是D1呢?比如存儲區里面的數字是
0000 0000 0000 1111,讀入后D0和D1組成的空間里面數據是怎么樣的?
本人小白,請高手們莫笑.
xadzka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 939 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-10-05
最后登錄: 2017-02-15
查看xadzka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-29 14:35
引用
引用第2樓gz000525于2013-11-29 11:51發表的  :



這個不是這么理解的,K2不是指32位
而是相當于 FROM K0 K5 D0 K1與FROM K0 K6 D1 K1
.......

首先,謝謝朋友和樓上朋友的答復.
但是我們這里有多個設備用到FX2N-4AD,它們里面的程序都寫出奇的一致,都是
[FROM  K0  K5 D 0 K2]
[FROM  K0  K6 D10 K2]
[FROM  K0  K7 D20 K2]
[FROM  K0  K8 D30 K2]
這樣4個語句并排輸出的.(不同的設備由不同的廠家制造,程序里面D0/D10/D20/D30我這里是簡單代替了,實際中不一樣,但他們清一色的使用K2而不是K1,而且都是使用4個K2)
既然"K2不是指32位 而是相當于 FROM K0 K5 D0 K1與FROM K0 K6 D1 K1"
那何苦重復得寫呢?不過他們程序里面使用的時候倒的確只使用D0/D10/D20/D30而看不到使用D1/D11/D21/D31.
這么多設備的廠家的程序員是同一個老師教出來的?