女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangluoid
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 543 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2021-03-30
查看wangluoid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 17:55
用S7 200模擬量控制三菱變頻器,我是直接給個值到AQW,可以控制,但是頻率很頻繁的會跳動,范圍大致是0.06Hz左右(固定,不是漸變),比如我輸出的是10Hz,結果是10Hz、10.06Hz這兩個頻率之間來回跳動,改由變頻器自己控制,就變得很穩定了。。我起初懷疑是干擾,但是排除了一些因素之后,貌似還是老情況,這個是正常現象還是不正常的啊?我都快瘋了。。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 21:25
變頻器模擬量輸入的濾波時間常數可以適當調長點,調長之后調頻率時響應會變慢,甚至你從高到低調整時有時候會報過壓。