女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-29 08:25
最近拿到一國外的傳感器模塊,采用RS485通信,通信協議里說輸出的數據是32位單精度IEEE-754浮點數,想通過PLC把它轉換為十進制的數,用在人機上做顯示,請問該怎么去轉換?如輸出的數據為0x41280000,則十進制表示為10.50?
請高手解答!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-08 17:44
PLC讀過來就是浮點數,不需要轉,本身就是十進制的浮點數,難不成還有16進制浮點數?