現有一段程序用了比較指令,每次更改比較數值時都要打開程序更改,為了方便現場操作工更改。
怎樣把比較指令上的比較值在觸摸屏上顯示出來,并且可以在觸摸屏上更改數值。
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-12-25
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 20:12
你這是用什么屏?西門子?   在臺達屏上可使用屏編輯軟件在當前屏上加個輸入框,使用屏內部配方寄存器,再通過宏命令寫到PLC中,沒用過你這種屏,不過可以類推下,希望有用!