工藝條件:

1、手動打開進氣閥1(N2氣)、出氣閥、手動調整微調閥到壓力為4.3pa(±0.2pa).
2、壓力到4.3pa(±0.2pa)后開始計時(30min)。
3、30min到后自動關閉進氣閥1(N2氣),打開進氣閥2(氫氮混合氣),手動調整微調閥到壓力為4.3pa(±0.2pa)。
4、壓力到4.3pa(±0.2pa)后開始計時(30min)。
5、30min到后自動關閉出氣閥。
6、等氣壓到0.03pa后關閉進氣閥2(氫氮混合氣)。
7、開啟加熱器等溫度到達65℃后開始計時(16h)。
8、16h到后關閉加熱器。
9、打開進氣閥1(N2氣)、出氣閥、手動調整微調閥到壓力為4.3pa(±0.2pa).
10、壓力到4.3pa(±0.2pa)后開始計時(30min)。
11、30min到后自動關閉進氣閥1(N2氣)。
12、壓力到0后關閉出氣閥。
有意向賺點外快的聯系我,15057118702



liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-05 18:56
壓力信號如何返回來,是用A/D模塊還是現場的壓力開關,設備用觸摸屏嗎,手動調整微調閥要在觸摸屏上操作還是根本不用。