樓主  發表于: 2013-12-10 15:15
請教 伺服放大器的參數是不是和變頻器一樣在其內部,還是在PLC和位置控制模塊上。
夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 15:36
引用
引用第1樓hexdho于2013-12-10 16:26發表的  :
伺服放大器的參數在其內部設置。

再比如說,MR-J2S-200B B型的放大器用QD75M2控制 ,伺服的參數不都在QD75M2里面嗎? 此時伺服的參數是哪個呢?
夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-16 10:13
引用
引用第7樓hzhcdy于2013-12-11 17:05發表的  :
三菱分幾種驅動器,
A類型的是脈沖控制,驅動器參數在驅動器里
B類型的是SSCNET總線控制,驅動器參數在定位模塊里!開機會寫進驅動器。
C類型的是內置定位,驅動器參數在驅動器里!

這位大哥,你說的我比較認同,但是和6樓說的有點不一樣啊! B型的參數我認為也是在模塊內,所以換伺服放大器的時候不需要對新的做任何設定,是否是這樣的呢?
夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-16 11:26
引用
引用第11樓zhaolifei200于2013-12-16 10:44發表的  :
伺服放大器本身可以手動設置,也可以通過servo 設置軟件,連接servo后,軟件設置,定位模塊里的參數可以覆蓋servo里的參數

這個兄弟所說,我理解是不是 伺服本身設定參數(如變頻器面板的功能) 軟件直接連接后再寫入,直接在定位模塊中寫入(特別是B型的伺服),這三種只要一種就行了。所以我換B型的伺服放大器是不需要進行任何設置的(因為我系統上是有QD75M2的定位模塊的,此模塊是完好的)? 是不是這樣的呢
夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-20 10:33
引用
引用第14樓hzhcdy于2013-12-16 18:42發表的  :
B的驅動器參數在上位模塊里!最明顯的例子就是,更換驅動器不需要修改參數,
定位模塊會在開機的時候把驅動器參數刷新!

真正學習了