女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-23
查看kiwso的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-10 22:14
圖片:
有個三菱的工程,打開是提示這個

我更換了好幾個版本了,怎么都沒法弄。1.493p,1.98c,1.91v
都試過了,到底是那個版本啊。
[ 此帖被kiwso在2013-12-10 22:20重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 18:46
引用
引用樓主kiwso于2013-12-10 22:14發表的 很急很上火。那個好心人幫忙看看 :
有個三菱的工程,打開是提示這個

我更換了好幾個版本了,怎么都沒法弄。1.493p,1.98c,1.91v
都試過了,到底是那個版本啊。

請上傳你的工程文件
樓主留言:
附件在你的樓下,版主。。。
好郁悶的問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kiwso) 真誠感謝!
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-12 08:22
    引用
    引用第6樓kiwso于2013-12-11 23:19發表的 :
    附件上傳了。幫忙看看,非常感謝

    開啟時和你的一樣,請問你的設備是哪裡產的?第一塊特殊功能模塊的型號是什麼?
    樓主留言:
    版主,好!
    我第一個模塊是
    1、QJ71PB92V(Profibus-DP)
    2、QJ61BT11N(CC-Link)
    Profibus用于和其他設備通訊
    CC-Link用于遠程IO

    用了特定模塊設定軟件gx-configurator-dp測試了,也不行。唉
    搞不懂了。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kiwso) 真誠感謝!
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-12-14 12:39
    圖片:
    引用
    引用第12樓kiwso于2013-12-13 00:25發表的 :
    哎,看來是米有希望了哦

    恭喜你,已找到問題點,你需要安裝GX Configurator DP 7.08J及以上版本就可以解決此問題
    樓主留言:
    感謝版主,謝謝.
    GX Configurator DP 7.08J版本的軟件我沒有啊!
    我只有GX Configurator DP 7.07H.
    版主,能否提供下更新呢?

    7.07H版本的軟件在GX WORKS里面點擊工具選項后選擇智能模塊單元,提示是沒有安裝所支持的軟件......


    版主,還有個疑問?
    你幫忙打開的工程檔里面智能模塊數據貌似沒有啊?
    我這里的硬件配置是profibus模塊連接到FX1N上面的.
    有5臺設備連接的.....



    Software Installation
    Insta
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kiwso) 真誠感謝!
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-15 13:18
    引用
    引用第21樓kiwso于2013-12-14 22:13發表的 :
    資料的截圖,哎,無語了。。。。。。
    版主由Profibus模塊的庫提供么?最好是軟體啦o(∩_∩)o...哈哈哪怕有償都可以的。。。。。版主。。???
    [attachment=115788]


    你好,我是先安裝的GX WORKS2後來才安裝的DP軟件,但我想問題和這個先後可能性不大,這個可以放在最後測試,首先我是安裝的英文版的GX WORKS2(公司和家裡的電腦都一樣),你可以嘗試換英文版的試試,其次就是你安裝GX WORKS2和GX CONFIGURATION DP軟件是否是使用的默認路徑,我在安裝時都是默認安裝一路NEXT到底,最後不行的話你就試試先裝GX WORKS2再來安裝GX CONFIGURATION DP
    樓主留言:
    經過多輪測試。找到原因了。。。
    首先 gx configuration dp版本還是要到7.08j以上的
    GX WORKS2版本要1.87r以上
    英文版
    要裝一個重起,再裝一個重新啟動。。。
    哎,蛋疼的三菱軟件