PLC要在實時脈沖輸出時修改脈沖量,和頻率
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 283 點
下載積分: 10537 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-11-30
查看lyndall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 09:50
這手冊上不有說呀。正在輸出中時是不可以改的。必須前段停了后才能更改。你看那個實例都是每一步都有個暫停時間的。