現有加熱管9根,每根功率 2KW。總功率18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 71172 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-12-23
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 09:43
你自己的設計是可行的,只是中心點最好還是接N。在商用的開水器上就是這樣接的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    雪峰
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 5653 點
    下載積分: 71172 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-08-30
    最后登錄: 2024-12-23
    查看雪峰的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-26 09:59
    在三相絕對平衡時,中心點就沒有接N的必要,但是在實際工作中三相是不能絕對平衡的。