女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

朱建
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2084 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2017-04-02
查看朱建的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-29 20:14
三菱MR-J3系列伺服,標牌上是輸入三相220.那么輸入單相220V也 能用嗎?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 113969 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-05
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 11:20
這個可要看清楚咯,MR-J3-70A以下是可以用單相,MR-J3-100A不能用單相了