女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-01 15:53
圖片:
圖片:
YZRDW系列起重用渦流制動繞線轉子雙速三相異步電動機。銘牌上是8/4極 30KW  定子接法YY/△,我想咨詢的是YY/△接法是不是在8極時短接4極,與接線圖相符。公司買的新電機,沒有接線圖,我在網上找的接線圖。

電機的額定電壓是380V,實際測量是386V,從低速到高速的加速過程中壓降到350左右,而后電壓會慢慢恢復正常,電機25平方毫米的銅線,距箱變200米,箱變的輸出電壓也是386V,起重機用的電機,頻繁啟動,電機的高速燒壞了,是否是電壓過低造成的?接觸器是起保停的,偶爾會因為換速時電壓低而跳開,同一起重機還有兩臺安川變頻器,也會在該電機換速時,出現UV1,而故障保護
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-02 13:58
謝謝大家的回復,電機廠家發了接線圖,同時決定找供電局把箱變電壓調高