女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tiantian168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2015-02-16
查看tiantian168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 13:42
請問一條物料輸送帶上2個160KW電機實現同步控制(客戶已買編碼器),電氣部分應該怎么做?有方案最好,有項目例子更好。謝謝各位
[ 此帖被tiantian168在2014-01-03 14:07重新編輯 ]
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-01 11:16
引用
引用第5樓chenyuelin于2014-01-06 11:09發表的  :
采用一個變頻器帶兩個電機不就可以同步了

電機的滑差,以及電纜的距離不一樣,都會影響到同步, 一拖2根本同步不了,一段時間后就會鏈條堆積或者拉斷
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-01 11:22
圖片:
圖片:
圖片:
同步事例