fight0004
級別: 探索解密
|
描述:PLC問題描述
圖片: 最近開始學習并使用西門子S7-200進行編程,編程時遇到下面問題,經過長時間考慮,也沒能解決,想請論壇里面的高手幫忙指點一下。 問題描述如下: 1、當網絡3里面的I0.1按鈕按下,應該輸出Q0.0,Q2.1,Q0.6,Q1.3,可是最終輸出只有Q1.3,Q2.1。 2、當網絡4里面的I0.0按鈕按下,應該輸出Q0.0,Q2.0,Q0.6,Q1.2,輸出沒有問題。 主PLC的型號為:6ES7-216-2BD23-0XB0。擴展PLC型號為:EM223-223-1PH22-0XA0。 截圖如附件所示,請高手指點一下,如果能解決,不勝感激,謝謝。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
Q0.0和Q0.6是很明顯的雙線圈輸出; 這種情況下PLC會按照掃描程序的最后狀態執行輸出,而不理會前面線圈的狀態。 也就是說網絡3中Q0.0和Q0.6確實是有輸出ON了,但因為網絡4中這兩個點又被刷新一次,此時其輸出ON狀態被覆蓋掉了。 解決辦法是用不同的M點進行中轉,在新的網絡段中并聯M點輸出到Q點上。確保整個程序中Q點只被輸出1次。 |
---|---|
|